Hallo Christoph

Ich hatte zu beginn, das Problem, dass bei jeder dicken Wolke die Dämmerungsteuerung angesprungen ist.

Ich habe danach eine Verzögerung, wie unten beschrieben eingefügt und eigentlich mit dem Resultat. Wolken sind natürlich keine exakte Messmethode :-).

Ich möchte mich für den Irrtum meinerseits entschuldigen.

Gruss Andreas


Am 21.05.15 um 09:10 schrieb Hofmann, Christoph:
Hallo Andreas,

solche Fragen beantworten wir auch gerne im digitalSTROM Support: 
[email protected]

Hast Du das so ausprobiert? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.

Die Bedingung eines Automaten im Scene Responder (SR) wird geprüft, wenn der 
Auslöser eintritt. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wird die Bedingung nicht 
erneut geprüft.

Du kannst Dir mit einer benutzerdefinierten Handlung (UDA - User Defined 
Action) behelfen:
Erstelle eine UDA mit dem Namen "Ausgang einschalten" und der "Auszuführenden Aktivität" 
"URL aufrufen". Trage als URL http:// ein (also quasi nichts). Wir verwenden die UDA nur als Event.
Ersetze im SR Deinen Automaten für "kein Regen": Stelle ein, dass bei "kein Regen" nach 
einer Verzögerung von einer Stunde Deine neu angelegte UDA "Ausgang einschalten" aufgerufen wird.
Erstelle im SR einen weiteren Automaten, welcher bei der UDA "Ausgang einschalten" ohne 
Verzögerung den gewünschten Ausgang einschaltet, allerdings mit der Bedingung, dass "kein 
Regen" aktiv ist.

So sollte es sicher funktionieren.

Grüße
Christoph

--
Christoph Hofmann
Software Development
digitalSTROM GmbH



-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: [email protected] [mailto:dss-
[email protected]] Im Auftrag von Heiner Scherrer
Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2015 21:01
An: dSS development list
Betreff: Re: [dss-developer] Regen - kein Regen

Hallo Andreas,

Vielen Dank für den Hinweis. Ich hab mir das auch schon überlegt, war mir
aber nicht sicher, zu welchem Zeitpunkt die Bedingung ausgewertet wird.

Gruss
Heiner

Am 20.05.2015 um 20:56 schrieb Andreas Dröscher <[email protected]>:

Hi

Das Problem hatte ich auch schon.

Du kannst es lösen indem du bei Bedingungen (letzter Tab von "Automat
bearbeiten") die Bedingung "kein Regen" einfügst.

Gruss Andreas

Am 20.05.15 um 20:49 schrieb Heiner Scherrer:
Hallo,

Ich habe einen Scene Responder, der bei „Regen” einen Ausgang
abschaltet und einen weiteren Scene Responder, der eine Stunde nach „kein
Regen” den Ausgang wieder einschaltet.

Folgendes Szenarium führt aber zu einem ungewünschten Zustand des
Ausganges:
12:00 Regen
12:15 kein Regen
13:00 Regen
-> um 13:15 wird der Ausgang eingeschaltet obwohl es regnet, da seit
12:15 eine Stunde vergangen ist.

Lässt sich dieses ungewünschte Verhalten vermeiden?

Herzliche Grüsse
Heiner Scherrer
_______________________________________________
dss-developer mailing list
[email protected]
http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer



_______________________________________________
dss-developer mailing list
[email protected]
http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer

_______________________________________________
dss-developer mailing list
[email protected]
http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
_______________________________________________
dss-developer mailing list
[email protected]
http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer


_______________________________________________
dss-developer mailing list
[email protected]
http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer

Reply via email to