Hallo Osama,

na, das ist doch völlig einleuchtend, oder?
Was passiert denn, wenn Du einen Taster an die GE-KM200 anschließt und diesen 
dann drückst? Wenn Du ihn kurz genug drückst, löst Du einen Tipp aus. Drückst 
Du ihn länger, löst Du Halten aus. Der Bewegungsmelder macht genau das gleiche. 
Die Unterscheidung zwischen tippen und halten liegt etwa bei 0.5 Sekunden, 
somit ist das Verhalten nicht eindeutig, bzw. der Bewegungsmelder löst nicht 
immer exakt identisch aus. Genau deswegen gibt es die Automatisierungsklemme. 
Bitte unbedingt diese verwenden!

Grüße
Christoph

--
Christoph Hofmann
Software Development
digitalSTROM GmbH




Von: [email protected] 
[mailto:[email protected]] Im Auftrag von Osama 
Zaqout
Gesendet: Montag, 7. September 2015 11:03
An: [email protected]
Betreff: [dss-developer] GE-KM200 Taster Eingang

Hallo,

ich "missbrauche" gerade meine GE-KM200 als Signalgeber für meinen Gira System 
2000 Bewegungsmelder (und ja, ich weiß das dafür eigentlich eine 
Automationsklemme her sollte).
Der Melder gibt angeblich ein 0.5s Signal bei Bewegung ab (und das alle 3s).

Ich verstehe allerdings nicht warum die Klemme das Signal mal als Lokal an/aus 
(ist als Gerätetaster konfiguriert) und mal als Halten interpretiert. Beim 
Taster Identifizieren wird auch immer auf das Signal reagiert.

An einer anderen GE-KM200 mit einen "richtigen" Taster funktioniert alles 
einwandfrei.

Im dsM tauchen folgende Ereignisse auf:

[2015-09-07 06:39:03.107] INFO: UP-S [Q:99, P:P, C:0] Device 767: dSUID 
303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster 
Lokaltaster), Click 4 (CT_HS Halten-Start)
[2015-09-07 06:39:03.108] INFO: DN-L ForceCallScene_A: Scene 0
[2015-09-07 06:39:03.148] INFO: UP-S [Q:99, P:P, C:0] Device 767: dSUID 
303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster 
Lokaltaster), Click 6 (CT_HE Halten-End)
[2015-09-07 06:39:03.151] INFO: DN-S General Ack
[2015-09-07 06:39:05.233] INFO: DN-L Select_B: VSK 6, Group 0
[2015-09-07 06:39:05.235] INFO: DN-L SensorPush: Sensortype 0x09, Value 0x027e
[2015-09-07 06:39:06.265] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 
303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster 
Lokaltaster), Click 4 (CT_HS Halten-Start)
[2015-09-07 06:39:06.266] INFO: DN-L ForceCallScene_A: Scene 0
[2015-09-07 06:39:06.306] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 
303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster 
Lokaltaster), Click 6 (CT_HE Halten-End)
[2015-09-07 06:39:06.307] INFO: DN-S General Ack
[2015-09-07 06:39:09.342] INFO: DN-L Select_B: Device 949.0
[2015-09-07 06:39:09.373] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 
303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster 
Lokaltaster), Click 4 (CT_HS Halten-Start)
[2015-09-07 06:39:09.374] INFO: DN-L ForceCallScene_A: Scene 0
[2015-09-07 06:39:09.377] INFO: DN-L Ping_B
[2015-09-07 06:39:10.433] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 
303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster 
Lokaltaster), Click 6 (CT_HE Halten-End)
[2015-09-07 06:39:10.434] INFO: DN-S General Ack
[2015-09-07 06:39:11.443] INFO: UP-L [Q:97, P:P, C:0]  Response Serial Number 
0x000d61d7
[2015-09-07 06:39:12.452] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 
303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster 
Lokaltaster), Click 12 (CT_L1 Lokaltaster an)
[2015-09-07 06:39:13.454] INFO: DN-L Select_A: Device 767.0
[2015-09-07 06:39:13.455] INFO: DN-S Select_A: CallScene 14 (or 78)

Wie man sieht wird das letzte als Lokaltaster an interpretiert, der gesamte 
Rest macht nur ein ForceCallScene 0.

Weiß jemand warum das so ist und was man dagegen tun kann?