Buenas,

Tras un corte de suministro el�ctrico, el sistema se ha apagado de forma
inmediata -bruscamente-, ni siquiera a aparecido un mensaje indicando la
falta de alimentaci�n. Est� configurado con qupsdlytim:

Valor sistema  . . . . :   QUPSDLYTIM
Descripci�n  . . . . . :   Tiempo retardo de fuente alimentaci�n
ininterrump.


Tiempo retardo . . . . :   *CALC          *CALC, *BASIC, *NOMAX, 0-99999

Valor retardo en
  segundos . . . . . . :   200

otras veces, si en un lapso corto de tiempo no volv�a la alimentaci�n
apagaba el sistema de forma 'civilizada' cosa que en este caso no se ha
producido. El corte de luz, parece ser que vino con sobretensi�n ya que se
carg� la fuente de alimentaci�n de la centralita telef�nica.

No s� como actu� la UPS por que esto ha ocurrido estando de vacaciones, pero
No entiendo por qu� se ha apagado as� el sistema, incluso creo que tiene CPM
(es un modelo 400) y se deb�a de haber apagado de forma 'civilizada' incluso
sin ups.


�alguna pista?