Ahora ya lo tengo claro del todo, ese programa es un poco raro, lo habitual con esa
t�cnica era activar LR al pulsar MDTO-7 (KG) que era la tecla de fin de programa en
S/34-S/36.
El fallo est� en que para finalizar el programa se fuerza una salida del ciclo sin
realizar ninguna salida a pantalla, con lo cual al siguiente ciclo como no lee ning�n
registro el propio ciclo l�gico activa LR. No es un fallo en si mismo, el programa
est� utilizando el ciclo l�gico al 100%, seguro que su programador tiene bastantes
mas a�os que yo :-)

Puedes hacer algo muy sencillo, supongo que el fin de programa se produce por KG que
provocar� un GOTO al final del ciclo, bastar�a con a�adir otra l�nea al final del
c�lculo de detalle que por KG = *ON active LR, o tal vez sea suficiente con poner
como indicador de resultado del READ el propio LR.

Esto me suena demasiado, la aplicaci�n �no ser� de Inform�tica Bar�?

Un saludo.
Juanra



----- Original Message -----
From: "Dpto.Inform�tica Prod.Climax (Jos� S�nchez)" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Friday, June 11, 2004 12:01 PM
Subject: RE: Tratamiento pantalla por Primario


Pues debe ser algo que no veo, si lo pongo controlado en calculo y con el read, el
compilador se queja de que no hay LR y cuando consigo compilar peta con el mismo
error.

Si lo pongo como comenta medina no se para. Hacia tiempo que no se me resistia tanto
una conversion.

No os molesto mas, voy a inventarme alguna solucion "chapucera" o espero al lunes que
estare mas fresco, :)).

Saludos y gracias

Jos� S�nchez



_____________________________________________________
Forum.HELP400 es un servicio m�s de NEWS/400.
� Publicaciones Help400, S.L. - Todos los derechos reservados
http://www.help400.es
_____________________________________________________

Para darte de baja, env�a el mensaje resultante de pulsar
mailto:[EMAIL PROTECTED]

Responder a