Hola a todos, estoy enviando un formato de pantalla a un dispositivo. Mediante 
Ovrdspf altero la salida a otro dispositivo y ejecuto Sndrcvf. Hasta aqui 
perfecto, pero si apago la pantalla, simulando un corte de corriente, el 
programa finaliza automaticamente y al depurarlo los cpf's que me da son los 
que monitorizo. He monitorizado mediante cpfxxxx todos los posibles mensajes 
que puede darme pero no consigo que entre en un bucle controlado hasta que 
vuelva la corriente a ese dispositivo. Espero haberme explicado bien.

              MONMSG     MSGID(CPF4128 CPF4410 CPF4550 CPF5070 +        
                           CPF5140 CPF5263 CPF5293 CPF5503 CPF5729) +   
                           EXEC(GOTO CMDLBL(ESPERAR))                   
 /*                                                                     
              OVRDSPF    FILE(NOF001FM) DEV(DSPxx) WAITRCD(5)           
  INICIO:     CHGVAR     VAR(&P_USER) VALUE(0)                          
 /*                                                                     
 /* Pantalla de Aviso                                                   
 /*                                                                     
  VISUALIZA:  SNDRCVF    RCDFMT(NOF0010) WAIT(*NO)                      
              WAIT                                                      
              MONMSG     MSGID(CPF0889) EXEC(GOTO CMDLBL(INICIO))       
              IF         COND(&P_USER = 0) THEN(GOTO CMDLBL(INICIO))    
 /*                                                                     
 /* Ejecuta programa de Validacion                                      
 /*                                                                     
  VER:        CALL       PGM(NOF001) PARM(&P_USER &W_NOMPRO +           
                           &W_EMPRESA &P_STATUS)                        
                                                                        
              CHGVAR     VAR(&P_USER) VALUE(0)                          
 /*                                                                     

Saludos y gracias

José Sánchez
Dpto.Informática Prod.Climax, S.A.
Pol.Ind.Sector Mollet C/A Nº 1
08150-Parets del Valles(Barcelona)
www.productosclimax.com



_____________________________________________________
Forum.HELP400 es un servicio más de NEWS/400.
© Publicaciones Help400, S.L. - Todos los derechos reservados
http://www.help400.es
_____________________________________________________

Para darte de baja, envía el mensaje resultante de pulsar
mailto:[EMAIL PROTECTED]

Responder a