Hola Jaime,


Yo ya hace tiempo me encontre en el mismo problema que tu y no lo supe resolver con alguna palabra clave de DDS.


La unica solucion que encontre fue programar. En la DDS de pantalla le pones al campo un EDTCDE(M), espero hara que solo puedas introducir numeros, guiones, comas y puntos. Despues por codigo hay que trabajar para validar que lo que hay en pantalla es un numero correcto (sin dos comas o coma y punto, o cosas por el estilo), lo editas a tu gusto y lo mueves a pantalla.


Saludos Dani

Isencia S.L.
Daniel Garc�a
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Tel. +34 93 754 03 66
Fax +34 93 754 03 98

Jaime Villa Torres wrote:

Se�ores, tengo un problema que me causo graves errores de c�lculo, existe en una pantalla un campo de 5,2 donde se recibe un valor, un usuario digito 1.2 y almaceno 012,00 como pueden ver un problema muy grave, si el usuario digita 1,2 el resultado es correcto, si el usuario digita 1.20 el sistema genera un error de mala utilizaci�n del n�mero de d�gitos, que se puede hacer para corregir el primer problema de digitar 1.2.
De antemano gracias.
Jaime Villa T.



_____________________________________________________ Forum.HELP400 es un servicio m�s de NEWS/400. � Publicaciones Help400, S.L. - Todos los derechos reservados http://www.help400.es _____________________________________________________

Para darte de baja, env�a el mensaje resultante de pulsar
mailto:[EMAIL PROTECTED]

Responder a