Buenos días Alex, no veo porque si desconecto las fuentes y luego conecto la que tiene el supuesto error función a y entonces es la otra la que da el error
Gracias Saludos cordiales José Manuel Raña El mar., 7 de mayo de 2019 5:57 a. m., Alex Martínez <[email protected]> escribió: > Hola > > Los 2 LEDs verdes son uno de AC entrada y otro DC salida (alterna y > continua) > > ¿no habrá mas problemas, por ejemplo, con el cableado eléctrico ? > > > El lun., 6 may. 2019 a las 23:33, Jose Manuel Raña D. (<[email protected]>) > escribió: > >> Buenas tardes, tengo un cliente con un 520 Express 8203-E4A con dos >> fuentes de poder redundantes una de esas fuentes se daño y fue necesario >> reemplazarla, al efectuar el reemplazo la fuente de poder nueva solo >> enciende uno de los dos led que deben encenderse en verde, no da led ámbar >> que indicaría daño, si se apaga el equipo y se retiran los cables de poder >> y se conecta solo la fuente con el problema se encienden los dos led verdes >> correctamente, pero al conectar la adicional entonces es la adicional la >> que enciende uno solo de los led >> >> El equipo no tiene ni garantía ni contrato de servicio. >> >> Alguno de uds le habrá pasado?? >> >> Gracias de antemano >> >> Saludos cordiales >> José Manuel Raña >> ____________________________________________________ >> Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd ) >> Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L. > > ____________________________________________________ > Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd ) > Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.
____________________________________________________ Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd ) Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.