On Tue, 14 Jun 2016, Philippe Le Mesle wrote:
Voici ma configuration :
******************************************************************
3/ le script /usr/bin/upssched-cmd
#!/bin/bash
case $1 in
upssms)
logger -t upssched-cmd "The UPS has been gone for 30 secs. Warn by sms..."
/bin/echo "Power failed. System will hibernate soon..." | curl "command"
;;
...
ups-back-on-power)
logger -t upssched-cmd "The UPS power has been restored."
/bin/echo "Power restored." | curl "command"
;;
...
esac
******************************************************************
Le problème que je rencontre est le suivant :
quand je coupe l’électricité se coupe je ne reçois pas la notification
par SMS (via CURL) alors que je reçois la notification quand
l’électricité est rétablie.
Si je comprends bien, dans le cas ups-back-on-power, curl envoie un SMS,
mais dans le cas upssms curl n'envoie rien. Si ups-back-on-power marche,
c'est que NUT marche correctement. Alors il faut regarder de plus pres
l'operation de curl. Je suggere dans le cas upssms, ajouter -v à curl, et
essayer la commande /usr/bin/upssched-cmd upssms manuellement sans passer
par NUT.
(Try adding the -v option to curl in the case where it doesn't send an
SMS, and run the command /usr/bin/upssched-cmd upssms manually)
Roger
_______________________________________________
Nut-upsuser mailing list
[email protected]
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nut-upsuser