RE: Honeywell CV31 y conexión Telnet

2018-02-15 Por tema Vicente Aliaga | Silomar
Muchas gracias, aunque no los tengo, es una anotación interesante.

 

 

 


LogoElayFri

Vicente Aliaga
Director Informática

 

961 920 029

vali...@silomar.es

 


Silomar Elaborados y Distribución, SL & Silomar Frigoríficos, SL

Autovía A-3 Madrid-Valencia, km 345 • 46930 • QUART DE POBLET • Valencia •
www.silomar.es


P No lo imprima si no es necesario. Protejamos el medio ambiente.

Este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener información
confidencial y están dirigidos exclusivamente a su destinatario. Le
informamos que la legislación vigente prohíbe el uso, divulgación o copia
del contenido del presente mensaje por persona distinta del destinatario sin
autorización previa. Si Ud. no es el destinatario de este mensaje y lo ha
recibido por error le agradeceríamos que nos lo comunicara y que procediera
a destruirlo. This message can contain confidential information and is
directed exclusively to its adressee. We inform you that the legislation
prohibits to use, spreading or copy the content of the present message by
person different from the adressee without previous authorization. If you
are not the adressee of this message or you have received it by error we
would be thankful if you notify us and delete it.

 




 

De: forum.help400-boun...@listas.combios.es
[mailto:forum.help400-boun...@listas.combios.es] En nombre de Javier Mora
Enviado el: viernes, 9 de febrero de 2018 9:51
Para: forum.help400
Asunto: RE: Honeywell CV31 y conexión Telnet

 

Buenos días a tod@s,

 

para el que pudiera estar interesado, os explico muy resumidamente cómo he
resuelto este tema. No es nada científico ni probado al 100%, pero a mí me
ha funcionado.

 

1.   Aparentemente, estos terminales de CV31 dejan abiertas las
conexiones (que no sesiones) con el IBM i.

2.   En el terminal cerramos la sesión 5250 y cambiamos la IP, máscara y
puerta de enlace (según proceda).

3.   Antes de reiniciar el equipo, cerramos las conexiones desde NETSTAT
localizando la IP original y también desactivamos y eliminamos el
dispositivo (WRKDEVD).

4.   Reiniciamos el terminal CV31 (botón amarillo + reboot o botón
superior debajo de tapón de goma).

5.   Automáticamente (si está configurado así) el IBM i crea de nuevo el
dispositivo y a trabajar.

 

Hasta pronto.

 

Javier Mora

 

De: forum.help400-boun...@listas.combios.es
[mailto:forum.help400-boun...@listas.combios.es] En nombre de Javier Mora
Enviado el: lunes, 5 de febrero de 2018 10:02
Para: forum.help400
Asunto: Honeywell CV31 y conexión Telnet

 

Hola a tod@s,

 

necesito una pequeña ayuda.

 

Desde hace años utilizamos los terminales CV31 de Honeywell contra el AS400
utilizando su emulador telnet 5250. Los configuramos con IP FIJA (nada de
DHCP). Sucede que si cambiamos esta IP, no conseguimos conectar con el
AS400. La conexión se queda con una tarea TNACCEPTTASK. Si le restauramos la
IP inicial, se conecta sin problemas. Lo hemos intentado todo (o casi todo),
sólo se nos ocurre restaurar los valores de fábrica y volver a
reconfigurarlos (si no hay más remedio).

 

Para los que utilizáis este tipo de terminales, ¿os ha ocurrido esto alguna
vez? ¿Cómo lo habéis resuelto?

 

Un saludo,

Javier Mora

Departamento de Informática

E-mail: mailto:jm...@musgrave.es <mailto:lrodrig...@musgrave.es>  
Web: http://www.musgrave.es <blocked::http://www.musgrave.es/>  

MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U. 
Crta. Casa del León, Km. 2 
03293 - ELCHE - ALICANTE (SPAIN) 
Tlfo: +34 96 665 73 00 Fax: +34 96 665 73 14 

P Antes de imprimir este e-mail piense si realmente es necesario hacerlo, el
medio ambiente se lo agradecerá. 

Este correo electrónico y cualquier fichero adjunto al mismo contienen
información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su
destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o
distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Musgrave. En
el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega
notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección
electrónica del remitente. 

The information in this e-mail and in any attachments is confidential and
solely for the attention and use of the named addressee or addresses. You
are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
communication is prohibited without the prior written consent of Musgrave.
If you have received this communication in error, please, notify the sender
by reply e-mail.

 


Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd )
Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.

RE: Honeywell CV31 y conexión Telnet

2018-02-09 Por tema Javier Mora
Buenos días a tod@s,

para el que pudiera estar interesado, os explico muy resumidamente cómo he 
resuelto este tema. No es nada científico ni probado al 100%, pero a mí me ha 
funcionado.


1.   Aparentemente, estos terminales de CV31 dejan abiertas las conexiones 
(que no sesiones) con el IBM i.

2.   En el terminal cerramos la sesión 5250 y cambiamos la IP, máscara y 
puerta de enlace (según proceda).

3.   Antes de reiniciar el equipo, cerramos las conexiones desde NETSTAT 
localizando la IP original y también desactivamos y eliminamos el dispositivo 
(WRKDEVD).

4.   Reiniciamos el terminal CV31 (botón amarillo + reboot o botón superior 
debajo de tapón de goma).

5.   Automáticamente (si está configurado así) el IBM i crea de nuevo el 
dispositivo y a trabajar.

Hasta pronto.

Javier Mora

De: forum.help400-boun...@listas.combios.es 
[mailto:forum.help400-boun...@listas.combios.es] En nombre de Javier Mora
Enviado el: lunes, 5 de febrero de 2018 10:02
Para: forum.help400
Asunto: Honeywell CV31 y conexión Telnet

Hola a tod@s,

necesito una pequeña ayuda.

Desde hace años utilizamos los terminales CV31 de Honeywell contra el AS400 
utilizando su emulador telnet 5250. Los configuramos con IP FIJA (nada de 
DHCP). Sucede que si cambiamos esta IP, no conseguimos conectar con el AS400. 
La conexión se queda con una tarea TNACCEPTTASK. Si le restauramos la IP 
inicial, se conecta sin problemas. Lo hemos intentado todo (o casi todo), sólo 
se nos ocurre restaurar los valores de fábrica y volver a reconfigurarlos (si 
no hay más remedio).

Para los que utilizáis este tipo de terminales, ¿os ha ocurrido esto alguna 
vez? ¿Cómo lo habéis resuelto?

Un saludo,
Javier Mora
Departamento de Informática
E-mail: mailto:jm...@musgrave.es
Web: http://www.musgrave.es
MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U.
Crta. Casa del León, Km. 2
03293 - ELCHE - ALICANTE (SPAIN)
Tlfo: +34 96 665 73 00 Fax: +34 96 665 73 14
P Antes de imprimir este e-mail piense si realmente es necesario hacerlo, el 
medio ambiente se lo agradecerá.
Este correo electrónico y cualquier fichero adjunto al mismo contienen 
información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario 
o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a 
terceros sin la previa autorización escrita de Musgrave. En el caso de haber 
recibido este correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente 
esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente.
The information in this e-mail and in any attachments is confidential and 
solely for the attention and use of the named addressee or addresses. You are 
hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this 
communication is prohibited without the prior written consent of Musgrave. If 
you have received this communication in error, please, notify the sender by 
reply e-mail.


Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd )
Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.

RE: Honeywell CV31 y conexión Telnet

2018-02-05 Por tema pedro.pinedo
Comprueba si esas ip’s (las antiguas) están en la definición de rutas, si es
el caso pon las nuevas.

 



 

De: forum.help400-boun...@listas.combios.es
[mailto:forum.help400-boun...@listas.combios.es] En nombre de Javier Mora
Enviado el: lunes, 5 de febrero de 2018 10:02
Para: forum.help400
Asunto: Honeywell CV31 y conexión Telnet

 

Hola a tod@s,

 

necesito una pequeña ayuda.

 

Desde hace años utilizamos los terminales CV31 de Honeywell contra el AS400
utilizando su emulador telnet 5250. Los configuramos con IP FIJA (nada de
DHCP). Sucede que si cambiamos esta IP, no conseguimos conectar con el
AS400. La conexión se queda con una tarea TNACCEPTTASK. Si le restauramos la
IP inicial, se conecta sin problemas. Lo hemos intentado todo (o casi todo),
sólo se nos ocurre restaurar los valores de fábrica y volver a
reconfigurarlos (si no hay más remedio).

 

Para los que utilizáis este tipo de terminales, ¿os ha ocurrido esto alguna
vez? ¿Cómo lo habéis resuelto?

 

Un saludo,

Javier Mora

Departamento de Informática

E-mail: mailto:jm...@musgrave.es   
Web: http://www.musgrave.es   

MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U. 
Crta. Casa del León, Km. 2 
03293 - ELCHE - ALICANTE (SPAIN) 
Tlfo: +34 96 665 73 00 Fax: +34 96 665 73 14 

P Antes de imprimir este e-mail piense si realmente es necesario hacerlo, el
medio ambiente se lo agradecerá. 

Este correo electrónico y cualquier fichero adjunto al mismo contienen
información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su
destinatario o destinatarios. Queda prohibida su divulgación, copia o
distribución a terceros sin la previa autorización escrita de Musgrave. En
el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega
notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección
electrónica del remitente. 

The information in this e-mail and in any attachments is confidential and
solely for the attention and use of the named addressee or addresses. You
are hereby notified that any dissemination, distribution or copy of this
communication is prohibited without the prior written consent of Musgrave.
If you have received this communication in error, please, notify the sender
by reply e-mail.

 


Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd )
Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.