Hallo Christoph, Vielen Dank, die Regensteuerung habe ich begriffen. Die Lüftersteuerung macht mir mehr Mühe.
In den folgenden zwei Zeilen hat es glaube ich einen copy/paste Fehler, den ich korrigiert habe: - SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 2 - SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 3 Diese Zeilen verstehe ich nicht, sind die richtig? - SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus - SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus - SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität Lüfter aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus Eine transparente Hardware-Lösung wäre, für jeden Raum ein Relais zu schalten und die parallelgeschalteten (ODER-verknüpften) Kontakte zum Ansteuern des Lüfters zu verwenden. Wäre schön, wenn sich dies software-mässig abbilden liesse. Gruss Heiner PS: Ich habe nicht 3 sondern 6 Räume... > Am 21.05.2015 um 09:30 schrieb Hofmann, Christoph > <[email protected]>: > > Hallo Heiner, > > versuche es mal so: > > - UDA Lüfter ausschalten 1 mit URL http:// > - UDA Lüfter ausschalten 2 mit URL http:// > - UDA Lüfter ausschalten 3 mit URL http:// > - SR "Raum 1 ein" mit Auslöser Licht im Raum 1 eingeschaltet und Aktivität > Lüfter ein > - SR "Raum 2 ein" mit Auslöser Licht im Raum 2 eingeschaltet und Aktivität > Lüfter ein > - SR "Raum 3 ein" mit Auslöser Licht im Raum 3 eingeschaltet und Aktivität > Lüfter ein > - SR "Raum 1 aus" mit Auslöser Licht im Raum 1 ausgeschaltet, Verzögerung 1h > und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1 > - SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung 1h > und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1 > - SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung 1h > und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1 > - SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA > Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus > - SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA > Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus > - SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität > Lüfter aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus > > Die Geschichte mit dem Timer lässt sich nicht so einfach lösen, es seie denn, > Du würdest noch einen neuen extra Raum anlegen (und dort wohl auch eine > Lichtklemme hineinziehen) und den Lichtzustand des Raumes noch mit dem Timer > verknüpfen und bei den SR Bedingungen zusätzlich noch abprüfen. Das ist aber > ein ziemlich übler Hack. Leider haben wir die benutzerdefinierten Zustände > noch nicht im System. > > Grüße > Christoph > > > -- > Christoph Hofmann > Software Development > digitalSTROM GmbH > > > >> -----Ursprüngliche Nachricht----- >> Von: [email protected] [mailto:dss- >> [email protected]] Im Auftrag von Heiner Scherrer >> Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2015 22:44 >> An: dSS development list >> Betreff: [dss-developer] Lüftungssteuerung mehrerer Räume >> >> Hallo, >> >> Da das mit der Regenschaltung so schnell gelöst wurde, noch eine Aufgabe: >> >> Drei Badezimmer haben eine gemeinsame Lüftung. Wenn das Licht in einem >> der Räume eingeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene >> Responder eingeschaltet (für jeden Raum einen). Wenn das Licht >> ausgeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene Responder mit >> einer Verzögerungszeit ausgeschaltet (ebenfalls für jeden Raum einen). >> >> Wenn während der Nachlaufzeit eines Raumes in einem anderen Raum das >> Licht eingeschaltet wird, so wird die Lüftung vom ersten Raum vorzeitig >> abgeschaltet, obwohl der zweite Raum noch benützt wird. >> >> Es genügt nicht, für das Abschalten die Bedingung zu setzen, dass das Licht >> in >> den anderen Räumen nicht an sein darf, da ja eine Nachlaufzeit vorhanden >> ist und diese nicht vorzeitig beendet werden soll. Ausserdem kann in der >> Bedingung nur ein Raumzustand abgefragt werden: wenn eine zweite >> Bedingung angelegt wird, so kann der Raumzustand nicht mehr gewählt >> werden (grau). >> >> Zusatzaufgabe: >> Die Lüftung wird während der Nacht durch einen Timer eingeschaltet. Wenn >> ein Badezimmer während dieser Zeit benützt wird, soll die Lüftung dadurch >> nicht abgeschaltet werden. >> >> Vielen Dank für eure Ideen! >> >> Gruss >> Heiner Scherrer >> _______________________________________________ >> dss-developer mailing list >> [email protected] >> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer > _______________________________________________ > dss-developer mailing list > [email protected] > http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer _______________________________________________ dss-developer mailing list [email protected] http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer