Hallo Heiner, nein, das war kein copy/paste Fehler! Ich habe mich (trotz angewandtem copy/paste) bemüht, keine Fehler zu machen. Dennoch sind die natürlich nicht auszuschließen :-D
Ich erkläre kurz nochmal meine Vorgehensweise: Da es leider nicht möglich ist, mehrere Raumzustände in einer Bedingung zu prüfen, habe ich ein mehrstufiges Konzept angewandt. Daher ruft jedes Licht ausschalten in allen 3 Räumen jeweils die gleiche UDA "UDA Lüfter ausschalten 1" auf. Die 1 bezieht sich nicht auf Raum 1, sondern auf Schritt 1. Nachfolgend werden dann per SR die Raumzustände verschachtelt abgefragt: Wenn Raum 1 aus ist, dann UDA mit Schritt 2 aufrufen. In einem weiteren SR wird dann Raumzustand von Raum 2 geprüft. Wenn auch der aus ist, wird der UDA mit Schritt 3 ausgelöst. Und in einem letzten SR wird dann bei diesem Schritt 3 noch geprüft, ob auch Raum 3 aus ist. Übrigens hier noch eine mögliche Lösung zu Deinem Timer-Problem: Da wir für benutzerdefinierte Zustände leider noch keine Softwarelösung haben, könntest Du eine Hardwarelösung verwenden (die zugegebenermaßen nicht schön und leider teuer ist): Du könntest den Ausgang einer SW-KL200 an den Eingang einer SW-AKM200 anschließen. Durch das Schalten der KL bekommst Du nun einen Zustand über die AKM ins System, welchen Du in Bedingungen mit abprüfen kannst. Grüße Christoph -- Christoph Hofmann Software Development digitalSTROM GmbH > -----Ursprüngliche Nachricht----- > Von: [email protected] [mailto:dss- > [email protected]] Im Auftrag von Heiner Scherrer > Gesendet: Donnerstag, 21. Mai 2015 22:10 > An: dSS development list > Betreff: Re: [dss-developer] Lüftungssteuerung mehrerer Räume > > Hallo Christoph, > > Vielen Dank, die Regensteuerung habe ich begriffen. Die Lüftersteuerung > macht mir mehr Mühe. > > In den folgenden zwei Zeilen hat es glaube ich einen copy/paste Fehler, den > ich korrigiert habe: > - SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung > 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 2 > - SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung > 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 3 > > Diese Zeilen verstehe ich nicht, sind die richtig? > - SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA > Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus > - SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA > Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus > - SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität Lüfter > aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus > > Eine transparente Hardware-Lösung wäre, für jeden Raum ein Relais zu > schalten und die parallelgeschalteten (ODER-verknüpften) Kontakte zum > Ansteuern des Lüfters zu verwenden. Wäre schön, wenn sich dies software- > mässig abbilden liesse. > > Gruss > Heiner > > PS: Ich habe nicht 3 sondern 6 Räume... > > > Am 21.05.2015 um 09:30 schrieb Hofmann, Christoph > <[email protected]>: > > > > Hallo Heiner, > > > > versuche es mal so: > > > > - UDA Lüfter ausschalten 1 mit URL http:// > > - UDA Lüfter ausschalten 2 mit URL http:// > > - UDA Lüfter ausschalten 3 mit URL http:// > > - SR "Raum 1 ein" mit Auslöser Licht im Raum 1 eingeschaltet und Aktivität > Lüfter ein > > - SR "Raum 2 ein" mit Auslöser Licht im Raum 2 eingeschaltet und Aktivität > Lüfter ein > > - SR "Raum 3 ein" mit Auslöser Licht im Raum 3 eingeschaltet und Aktivität > Lüfter ein > > - SR "Raum 1 aus" mit Auslöser Licht im Raum 1 ausgeschaltet, Verzögerung > 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1 > > - SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung > 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1 > > - SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung > 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1 > > - SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA > Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus > > - SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA > Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus > > - SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität > Lüfter aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus > > > > Die Geschichte mit dem Timer lässt sich nicht so einfach lösen, es seie > denn, Du würdest noch einen neuen extra Raum anlegen (und dort wohl > auch eine Lichtklemme hineinziehen) und den Lichtzustand des Raumes noch > mit dem Timer verknüpfen und bei den SR Bedingungen zusätzlich noch > abprüfen. Das ist aber ein ziemlich übler Hack. Leider haben wir die > benutzerdefinierten Zustände noch nicht im System. > > > > Grüße > > Christoph > > > > > > -- > > Christoph Hofmann > > Software Development > > digitalSTROM GmbH > > > > > > > >> -----Ursprüngliche Nachricht----- > >> Von: [email protected] [mailto:dss- > >> [email protected]] Im Auftrag von Heiner > Scherrer > >> Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2015 22:44 > >> An: dSS development list > >> Betreff: [dss-developer] Lüftungssteuerung mehrerer Räume > >> > >> Hallo, > >> > >> Da das mit der Regenschaltung so schnell gelöst wurde, noch eine > Aufgabe: > >> > >> Drei Badezimmer haben eine gemeinsame Lüftung. Wenn das Licht in > einem > >> der Räume eingeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene > >> Responder eingeschaltet (für jeden Raum einen). Wenn das Licht > >> ausgeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene Responder mit > >> einer Verzögerungszeit ausgeschaltet (ebenfalls für jeden Raum einen). > >> > >> Wenn während der Nachlaufzeit eines Raumes in einem anderen Raum > das > >> Licht eingeschaltet wird, so wird die Lüftung vom ersten Raum vorzeitig > >> abgeschaltet, obwohl der zweite Raum noch benützt wird. > >> > >> Es genügt nicht, für das Abschalten die Bedingung zu setzen, dass das > Licht in > >> den anderen Räumen nicht an sein darf, da ja eine Nachlaufzeit > vorhanden > >> ist und diese nicht vorzeitig beendet werden soll. Ausserdem kann in der > >> Bedingung nur ein Raumzustand abgefragt werden: wenn eine zweite > >> Bedingung angelegt wird, so kann der Raumzustand nicht mehr gewählt > >> werden (grau). > >> > >> Zusatzaufgabe: > >> Die Lüftung wird während der Nacht durch einen Timer eingeschaltet. > Wenn > >> ein Badezimmer während dieser Zeit benützt wird, soll die Lüftung > dadurch > >> nicht abgeschaltet werden. > >> > >> Vielen Dank für eure Ideen! > >> > >> Gruss > >> Heiner Scherrer > >> _______________________________________________ > >> dss-developer mailing list > >> [email protected] > >> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer > > _______________________________________________ > > dss-developer mailing list > > [email protected] > > http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer > > _______________________________________________ > dss-developer mailing list > [email protected] > http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer _______________________________________________ dss-developer mailing list [email protected] http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer