Hola Jesus:
Pero esos valores del sistema son para cuando el Sistema se queda sin
corriente y tiene que actuar el SAI, no? Es que en ese caso funciona bien.
El problema viene cuando aunque el AS/400 tenga corriente electrica, si
detecta una anomalia en el SAI, entonces es cuando tira abajo el AS/400.
Si estoy equivocado me lo decis que a veces uno es un poco burro cuando
se le meten cosas en la cabeza
Salu2
Edu
El 23/02/2015 a las 16:34, Jesus Busquets escribió:
¿no puedes cambiar temporalmente el valor del sistema del AS/400 en
que especificas el comportamiento que tiene que seguir cuando se queda
sin corriente en el SAI?
QUPSDLYTIM *SYSCTL Tiempo retardo de fuente alimentación
ininterrump
QUPSMSGQ *SYSCTL Cola mensajes de fuente alimentación
ininterrump.
Normalmente esto hace es que espere un tiempo prudencial (que tienes
que poner en función de la batería de tu SAI, y que al menos sea de
algunos segundos para evitar problemas con microcortes) , y si no
recibe la señal de que la corriente ha vuelto, manda un apagado
controlado para que el sai no se quede sin batería y te caiga el
sistema a lo bestia. Si le pones un valor grande al primer valor, te
sigue avisando a la cola que tiene el segundo valor, pero el sistema
no va a lanzar el apagado.
Evidentemente, luego tienes que dejar el valor a como estaba, o te
arriesgas a una buena serie de problemas.
Saludos
El 23/02/2015 a las 16:17, Eduardo Pascual escribió:
Buenas tardes Foro:
A ver me podeis echar una mano con un problema que tengo con un
AS/400 y un SAI/UPS.
Este SAI/UPS esta conectado al AS/400 mediante un conector serie.
Si por lo que sea se va la corriente, el SAI/UPS funciona
correctamente manteniendo el AS/400 encendido hasta el tiempo que
marca el valor del sistema QUPSDLYTIM.
Pero el caso es que en situaciones en que hay que hacer o el cambio
de baterias del SAI/UPS o se hace el mantenimiento preventivo del
mismo, el AS/400 al detectar alguna anomalia en el UPS/SAI se apaga
aunque la corriente electrica que da fuerza al AS/400 siga
funcionando correctamente.
A alguien le ha pasado algo similar? Cual es la solucion que se ha
adoptado?
Salu2
Eduardo Pascual
____________________________________________________
Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd )
Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.
--
Jesús Busquets Mataix
Dir. IT
[email protected]
<mailto:[email protected]?subject=jbusquets%40grespania.com>
*Grespania, S.A.* <http://www.grespania.com>
*<https://registration.n200.com/survey/0etclpdvhc8r4/register?actioncode=NTWO000525RNO&partner-contact=1b0pr9lx8wf1x>*
Facebook <https://www.facebook.com/grespaniaceramica>Pinterest
<http://www.pinterest.com/Grespania/>Youtube
<https://www.youtube.com/channel/UC5PnB8F2fZvMGqZ8au8X7Ig>
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede
contener información privilegiada o confidencial. Si no es Vd. el
destinatario indicado, queda notificado de que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos
que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
destrucción.
____________________________________________________
Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd )
Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.
____________________________________________________
Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd )
Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.