Vamos a ver, ¿exactamente qué eso de que el "sistema se queda sin
corriente"?... en los de ahora, si se queda sin corriente, pues se
apaga y listo. Antes tenía uno con batería, pero ahora ya no vienen
así...
Entiendo que el valor del sistema es para que sepa que hacer cuando
recibe un evento del sai que le dice que se ha quedado sin
corriente. Es decir: el sai deja de recibir alimentación, y en ese
momento le avisa al as400, por el cable específico, de la
circunstancia. El AS400 se espera un rato, y si el sai no le dice
que está alimentado de nuevo, se inicia el apagado. Por lo que tengo
entendido, es el valor del sistema que te indiqué el que regula este
tiempo. ¿Qué valor tienes en tu sistema? ¿Qué mensaje emite el
sistema cuando se detecta un fallo en la alimentación del sai?
Por cierto, por lo que recuerdo, y no creo que lo hayan cambiado, el
cable del sai para as400 era específico, no era un cable serie
(aunque los conectores sí que eran iguales), la forma de comunicar
era abrir o cerrar un contacto.
Saludos
El 23/02/2015 a las 16:57, Eduardo
Pascual escribió:
Hola Jesus:
Pero esos valores del sistema son para cuando el Sistema se queda
sin corriente y tiene que actuar el SAI, no? Es que en ese caso
funciona bien.
El problema viene cuando aunque el AS/400 tenga corriente
electrica, si detecta una anomalia en el SAI, entonces es cuando
tira abajo el AS/400.
Si estoy equivocado me lo decis que a veces uno es un poco burro
cuando se le meten cosas en la cabeza
Salu2
Edu
El 23/02/2015 a las 16:34, Jesus
Busquets escribió:
¿no puedes cambiar temporalmente el valor del sistema del AS/400
en que especificas el comportamiento que tiene que seguir cuando
se queda sin corriente en el SAI?
QUPSDLYTIM *SYSCTL Tiempo retardo de fuente alimentación
ininterrump
QUPSMSGQ *SYSCTL Cola mensajes de fuente alimentación
ininterrump.
Normalmente esto hace es que espere un tiempo prudencial (que
tienes que poner en función de la batería de tu SAI, y que al
menos sea de algunos segundos para evitar problemas con
microcortes) , y si no recibe la señal de que la corriente ha
vuelto, manda un apagado controlado para que el sai no se quede
sin batería y te caiga el sistema a lo bestia. Si le pones un
valor grande al primer valor, te sigue avisando a la cola que
tiene el segundo valor, pero el sistema no va a lanzar el
apagado.
Evidentemente, luego tienes que dejar el valor a como estaba, o
te arriesgas a una buena serie de problemas.
Saludos
El 23/02/2015 a las 16:17, Eduardo
Pascual escribió:
Buenas
tardes Foro:
A ver me podeis echar una mano con un problema que tengo con
un AS/400 y un SAI/UPS.
Este SAI/UPS esta conectado al AS/400 mediante un conector
serie.
Si por lo que sea se va la corriente, el SAI/UPS funciona
correctamente manteniendo el AS/400 encendido hasta el tiempo
que marca el valor del sistema QUPSDLYTIM.
Pero el caso es que en situaciones en que hay que hacer o el
cambio de baterias del SAI/UPS o se hace el mantenimiento
preventivo del mismo, el AS/400 al detectar alguna anomalia en
el UPS/SAI se apaga aunque la corriente electrica que da
fuerza al AS/400 siga funcionando correctamente.
A alguien le ha pasado algo similar? Cual es la solucion que
se ha adoptado?
Salu2
Eduardo Pascual
____________________________________________________
Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd )
Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.
--
Jesús Busquets Mataix
Dir. IT
[email protected]
Grespania, S.A.
![]()
![Facebook]() ![Pinterest]() ![Youtube]()
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y
puede contener información privilegiada o confidencial. Si
no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que
la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está
prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
destrucción.
____________________________________________________
Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd )
Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.
____________________________________________________
Únete a Recursos AS400, nuestra Comunidad ( http://bit.ly/db68dd )
Forum.Help400 © Publicaciones Help400, S.L.
--
Jesús Busquets Mataix
Dir. IT
[email protected]
Grespania, S.A.
![]()
![Facebook]() ![Pinterest]() ![Youtube]()
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede
contener información privilegiada o confidencial. Si no es
Vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la
utilización, divulgación y/o copia sin
autorización está prohibida en virtud de la
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error,
le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma
vía y proceda a su destrucción.
|